好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2767|回复: 0

消防线缆根数问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2020-4-7 12:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

按照这个说明,线缆都是单芯的吗?在平面图和系统图内没有标注根数问题 微信图片_20200407120023.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 12:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在实习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
 楼主| 发表于 2020-4-7 12:50:03 | 显示全部楼层

照这个说明,线缆不都是单芯的,比如RVS就是ZR-RVS-2*1.5两芯电线

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-7 12:50:03 | 显示全部楼层

按照这个说明,线缆都是单芯的吗?在平面图和系统图内没有标注根数问题


答:这个只是表示单根线的型号和规格,具体根数需要根据属性去设置

比如信号二总线:型号:ZR-RVS-1.5mm2,共计两根

比如电源线:型号:ZR-BV-2.5mm2,共计两根

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-4-7 12:50:03 | 显示全部楼层

按照这个说明,线缆都是单芯的吗?在平面图和系统图内没有标注根数问题

设计者应该不是这个意思,首先RVS都是绞线也及时2芯或者4芯,没有单芯的,设计者说的是截面积,没有说芯数,BV肯定应该是单芯的  ,BTTQ也是单芯  ,RVVP应该是多芯软线,具体芯数应该问设计者或者参照常规。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1459

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1459
发表于 2020-4-7 12:50:03 | 显示全部楼层

RVS表示的就是双芯导线,后面只是说明截面积,没有具体根数的,都要应该是双绞线

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-27 22:39 , Processed in 0.038177 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表