好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4202|回复: 0

请问跳线、尾纤、熔纤工程量怎么计算呢?还有图中的浪涌保护器需要单独计算吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1285

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1285
发表于 2020-4-7 20:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

360截图16180924100128123.jpg

2020-02-26 11:55:16 补充

图中配线架未标出型号  我该怎么套定额呢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:21:11提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1523

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1523
发表于 2020-4-7 20:21:11 | 显示全部楼层

光纤做接头(尾纤)——插到耦合器(光纤熔接盘内)——再连接跳线——最后接设备

光纤的芯数(单位芯)=尾纤数(单位对)=熔纤数(单位个),光纤的根数=跳线数(单位根)

图中的浪涌保护器不需要单独计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-4-7 20:21:11 | 显示全部楼层

一、你的截图,没有单模光缆的芯数,所以无法计算光纤跳线的数量、尾纤的用量和熔纤的工程量。

二、浪涌保护器含在综合布线设备中,不单独计算。

三、光纤跳线;适用于网络机房内的交换机与配线架之间的连接;层交换机与配线架之间的连接,工程量=各根光缆的总芯数。

四、尾纤;进户光缆成端;网络机房的交换机与层交换机之间的光缆成端;网络机房的配线架与层交换机之间的光缆成端都用到尾纤,尾纤(含耦合器)数量=各根光缆的总芯数,

五、熔纤的数量=尾纤的数量。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2020-4-7 20:21:11 | 显示全部楼层

请问跳线、尾纤、熔纤工程量怎么计算呢?还有图中的浪涌保护器需要单独计算吗?图中配线架未标出型号  我该怎么套定额呢


答:1、根据设备数量,以及设备之间的连接情况计算这三项的工程量。一般的浪涌保护器安装在操作柜里面的,不单独计算的

2、配线架根据设备的数量和点位配置


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 13:08 , Processed in 0.016982 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表