好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1496|回复: 0

消防管道的这个标高应该怎么设置

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1459

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1459
发表于 2020-4-7 20:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

消防管道的这个标高应该怎么设置

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:26:35提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2020-4-7 20:26:35 | 显示全部楼层

这个应该是系统图,应该对应平面图来看,从系统图上可以看出啊,水平干管在负1.3的位置水平位置  ,本层的立管在1.1位置有一个消火栓,在上面是一个蝶阀,立管的高度是1.3 7.4 8.7  。那么水平管可以设置层底-1.3米,立管设置层底-1.3   层顶

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1546

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1546
发表于 2020-4-7 20:26:35 | 显示全部楼层

消防管道的这个标高应该怎么设置


答:这个是系统示意图,我看管道长度7.4米,出去-1.3米还有6.2米在上面,这个层高够高的,所以你要看一下是否层高是多少,一般的消火栓要设置成循环管道,不是单入口的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-4-7 20:26:35 | 显示全部楼层

立管设置标高为;起始端为层底标高-1.3m ;终端标高为层底标高 6.1m ;立管总高度为7.4米(1.3 6.1)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 03:48 , Processed in 0.020464 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表