好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2702|回复: 0

请问T接箱处是否需要计算电缆头?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1284

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1284
发表于 2020-4-8 20:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、请问T接箱处是否需要计算电缆头?看到有的说T接端子箱处才不计算电缆头,T接箱还是得计算电缆头?不知哪种说法是正确的。

2、T接箱、电表箱处预留电缆多少m?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-8 20:32:39提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作吐槽专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1695

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1695
发表于 2020-4-8 20:32:39 | 显示全部楼层
  1. 不计;

  2. 计算规则没有说明T接箱预留,顶多算半周长就可以;电表箱电缆根据计算规则需要预留半周长 终端头。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1033

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1033
发表于 2020-4-8 20:32:39 | 显示全部楼层

接箱处需要计算电缆头,箱内主电缆不需要预留长度,分支电缆需要预留1/2箱周长,需要算几个分支电缆终端头及主电缆中间接头要看你的电缆规格。电缆头分为电缆终端头和电缆中间接头。 而电缆的T型接线端子则是属于形状如T字形的分支接头。中预分支电缆中的分支接头一般属于生产厂家按照采购方需要定尺长度及位置进行预制制作完成的;另外如果是需要施工现场施工完成T形端子分支接头时,则是采用电缆分流器(平常亦称谓导线分流器)这种分支接头件,将电缆途中需要分支的位置,按照分流器长度剥离电缆绝缘层以后进行的分支T形端子连接,优点是不伤线芯、不裸露芯线、防护绝缘性好,不再另行包扎绝缘材料。这个问题有争议,因为各个地区定额不同。电缆T接箱我一般套干包式电缆中间头子目(规格按柱电缆),修改主材(电缆T接箱)。然后里面一个主电缆头和分支电缆头都不计取。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-4-8 20:32:39 | 显示全部楼层

一、T接端子箱处计算电缆头(电缆头压接在接线端子上),T接箱不得计算电缆头(穿刺夹、导线分流器、预分支都不计电缆头);

二、箱体的半周长。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1458

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1458
发表于 2020-4-8 20:32:39 | 显示全部楼层

1、T接箱内的电缆需要电缆头

2、预留箱体的半周长

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-16 12:40 , Processed in 0.016787 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表