这从室外引进的电线以及K1、K2、都为干线吗还是,K的是支线?工程量该怎么算?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1068
发表于 2020-4-9 15:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

12.jpg

2020-04-09 15:07:45 补充

14.jpg

2020-04-09 15:10:35 补充

15.jpg

2020-04-09 15:12:33 补充

17.jpg


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-9 15:20:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2020-4-9 15:20:06 | 显示全部楼层

这从室外引进的电线是干线,K的是支线,工程量按长度计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-4-9 15:20:06 | 显示全部楼层

这平面图不能完全确认,你应该结合AP1电箱的出线系统图,如果AP1系统图K1/2是单独的回路,那么你就要单独计算,如果是一个回路,就要具体确定是串联还是穿刺连接了

2、所以说参照AP1系统图看出是不同回路的,现在你就算的时候就按照K1,K2。。。单独计算,平面图虽然只是一条线,但是施工或者计算工程量时是按照每个回路都要走相应的位置

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-4-9 15:20:06 | 显示全部楼层

K1、K2都是单独的回路,PC20-3*6的,分别计算的