好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 482|回复: 0

箍筋

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1522

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1522
发表于 2020-4-9 19:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁搭接区需要加密,软件处理不来, 手算添加, 箍筋个数公式是什么样的?怎么手算?

温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-9 19:44:35提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2020-4-9 19:44:35 | 显示全部楼层

搭接区长度/加密间距 1=箍筋个数

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2020-4-9 19:44:35 | 显示全部楼层

你好:按照搭接长度/min(5d,100)计算的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
发表于 2020-4-9 19:44:35 | 显示全部楼层

软件 应该是可以处理的,就是在输入箍筋时直接输入A8-100/200,这就是指加密区是100,非加密区是200,加密区就是包括搭接区的

如果单纯只是搭接区的,就要先计算出搭接区长度,然后用长度除以间距就可以了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1522

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1522
 楼主| 发表于 2020-4-9 19:44:35 | 显示全部楼层

箍筋加密设置与搭接区域加密是两个概念,如果涉及箍筋没有加密,搭接区域还是要加密的,二上部筋搭接部位在跨中,这里是非加密区,纵然设计的箍筋有加密要求,跨中也是不加密的,所以搭接部位与加密区重叠的论点不严密。 但是,搭接区域的箍筋加密确实是不需要设置的,只要工程设置设置了抗震要求,搭接区域的箍筋就自动加密计算了,只要箍筋设置有加密,比如c8@100/200。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 13:57 , Processed in 0.019595 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表