好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 869|回复: 0

关于楼板内负筋延伸至空调板内的问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
发表于 2020-4-11 08:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

想问下各位前辈,楼板内的负筋延伸至空调板内,在GTJ208中如何绘制?

image.png image.png

2020-02-20 17:27:51 补充

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-11 08:38:17提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-11 08:38:17 | 显示全部楼层

你好:定义跨板负筋。 QQ截图20200220172324.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-4-11 08:38:17 | 显示全部楼层

遇到这种情况就是要画线的方式布置在相应的部位上。

你的布置是错误的啦,要分段布置。


2.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
 楼主| 发表于 2020-4-11 08:38:17 | 显示全部楼层

目前只能分两段绘制,有外挑板的那段按双边负筋或跨板受力筋筋,无外挑板的按单边负筋绘制。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 06:38 , Processed in 0.016339 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表