好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 415|回复: 0

[混凝土抗压强度]铁路桥梁承台施工作业指导书

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-2-5 18:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

工艺概述:
采用大块定型钢模,利用外模架或支架搭设工作平台,起重机配合人工绑扎钢筋、安装模板、一次或分次浇筑混凝土,待混凝土强度达到要求后拆除模板。
......
基底处理及桩头破除:
(1)、对于开挖的基底做好排水工作,在基底四周开挖排水沟并设集水井 (施工时尺寸视水量大小进行调整),采用潜水泵排除基坑积水。
(2)、对基坑平面等进行检验,主要内容有:轴线偏位、尺寸大小、底面标高,桩顶标高。承台底设0.1m厚C20砼垫层,垫层浇筑前必须对钻孔桩进行破桩头处理,且不能损伤桩身混凝土和主筋,保证桩基与承台的连接。
(3)、破桩头处理时应注意:分层破除砼,使用风枪时桩基周边应小角度施工,防止破坏外观从而影响到桩基与承台的连接质量。至桩顶设计标高后用清水冲洗,使桩头保持清洁及不留浮浆。桩顶钢筋成15度角向外倾斜以便与承台连接。
......
模板拆除:
模板的拆除期限应根据结构特点、模板部位和混凝土所达到的强度来决定。非承重侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除,一般应在混凝土抗压强度达到2.5Mpa时方可拆除侧模板。模板拆除应按设计的顺序进行,设计无规定时,应遵循先支后拆,后支先拆,按立模顺序逆向进行。拆时严禁抛扔,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。模板拆除后应将板面灰渣清理干净,及时维修整理,涂刷脱模剂后分类妥善存放。砼外观尺寸经监理工程师检验合格后方可进行回填。
......
资料,共9页。

施工工艺流程图

模板安装示意图

混凝土抗压强度 - 1
第 1 张图
混凝土抗压强度 - 2
第 2 张图
混凝土抗压强度 - 3
第 3 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-2-5 18:35:55上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ecwffdc2e10d110c.zip

311.64 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

混凝土抗压强度相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-30 00:57 , Processed in 0.021860 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表