-2层11层共两个消防端子箱。问:消防端子箱出线方式是否如图1线2线3线这种形式?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-15 21:32:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2020-4-15 21:32:16 | 显示全部楼层

-2层11层共两个消防端子箱。问:消防端子箱出线方式是否如图1线2线3线这种形式?


答:这个设计还是比较保守,一般的每一层都要设置端子箱。


根据你的图纸系统看,每一层设置了隔离器,并且消防是总线制,也就是就只有一组总线,所有的都是总线到每一层的隔离器后出线到下一层布置,不是从端子箱出来一组线,那样就成了多线制了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-4-15 21:32:16 | 显示全部楼层

消防端子箱出线方式不是如图1线2线3线这种形式,是从箱子出一根线,向上引线分支

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-15 21:32:16 | 显示全部楼层

正确,系统图说明这样只有二个端子箱(-2F和11F)分线,这样设计太浪费了,一般是每层端子箱进行分线。