超级版主
所有通风管道过墙都需要做防火封堵么?还是只有过防火分区需要,现我在工地(医院的门诊医技楼房间很多,五层100000平方米左右)要求我们不论风管大小过什么墙都要做防火封堵,而且不给钱说已包含在通风管道安装里面,这个有没有规范要求?如若计算是按个算价格?还是套定额(我们现在套2003安装综合定额)计算?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-16 10:10:19提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在新手资料专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1072
只有过防火分区需要
1639
通风管道安装,不含防火封堵。即;防火封堵需要单独计算费用。
设计没有要求的,只有穿越防火墙的风管才做防火封堵。穿越其它地方墙的风管,不用做防火封堵。
1595
1、你查查你们山东定额说明里有没有防火封堵的说明,我们河北没有。
2、你套一个通风管道定额,看看工料机显示里有没有防火封堵类似的材料,没有就证明不含。
3、要求你做封堵你就做,但是以上都不含的话,你就找他单独要费用就行了,给钱咋做都行。图纸上要求了,就按图纸走,没要求让他留文字说明,相关单位签好字。