想问一下1图1AT配电箱的NHYJV电缆是哪里来的,2图是1AT系统图

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2020-4-16 13:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

PD1是总配电箱(图三是PD1系统图),没有PD2PD3系统图。PD1总配电箱系统图里没有通向1AT的回路,而且通向1AT的电缆是NHYJV,这根电缆是哪里来的呢,算量时该怎么算 JJJ.png HHHH.png MMM.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-16 13:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在办公建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-4-16 13:40:03 | 显示全部楼层

按照平面图上显示,1AT电源除了可能是PD1也可能是1ALZ,PD1回路没有通向1AT的,可以看看1ALZ有没有通向1AT的回路,如果也没有,就问一下设计,从哪里接进来,设计要是也不确定接入点位。那建议清单列项,工程量暂估米数,清单编制说明中写清楚就行

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2020-4-16 13:40:03 | 显示全部楼层

这个属于平面图和系统图不符,需要跟设计确认,平面图显示电源是由PD1引来的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1512

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1512
发表于 2020-4-16 13:40:03 | 显示全部楼层

1AT配电箱的NHYJV电缆是PD2或者3当中,你看看哪两个的系统图。