你好,我是施工单位,现咨询沿女儿墙敷设避雷网是套4-919避雷网安装沿拆板支架敷设子目、还是套4-918避雷网安装沿混凝土块敷设子目?避雷网采用40*4镀锌扁钢沿屋面暗敷设,我是套4-905户内接地母线安装子目、而业主审计认为套4-918避雷网安装沿混凝土块敷设子目并乘0.7系数,请问应以哪个为准?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-20 13:40:24提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2020-4-20 13:40:24 | 显示全部楼层

1、套4-919的定额

2、40*4就是母线套接地母线的定额

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1445

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1445
发表于 2020-4-20 13:40:24 | 显示全部楼层
  1. 避雷网沿女儿墙敷设,套4-919避雷网安装沿拆板支架敷设子目,是否乘系数需要看定额计算规则的要求。

  2. 避雷网采用40*4镀锌扁钢沿屋面暗敷设,套户内接地母线的定额字目。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1766

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1766
发表于 2020-4-20 13:40:24 | 显示全部楼层

4-919