请问圈起来处的三通是不是只要算两个卡箍,不需要算三个?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-4-22 09:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

立管DN100用沟槽连接,消火栓的支管DN65采用丝扣连接,那此处的连接卡箍算三个还是两个。 QQ截图20200422090129.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-22 09:20:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-22 09:20:04 | 显示全部楼层

你好。这里不需要使用卡箍

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2020-4-22 09:20:04 | 显示全部楼层

只算立管上的两个。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-4-22 09:20:04 | 显示全部楼层

如果是丝扣就不需要卡箍,用卡冠的话,三通就是有三个卡箍了。