风管穿墙时需要套管吗?是否需要增加什么列项?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-25 16:50:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1270

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1270
发表于 2020-4-25 16:50:02 | 显示全部楼层

不需要。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2020-4-25 16:50:02 | 显示全部楼层

不需要套管。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-4-25 16:50:02 | 显示全部楼层

风管穿越一般墙体不需要穿套管,如果风管管径较大,土建专业会对墙体或楼板做加固处理,加固相关费用通常由土建专业来做。以下情况需要做套管:

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

《通风管道技术规程》JGJ141-2004

4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。