好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1173|回复: 0

复制标准层构件时,立管整栋楼只有一根伸到屋面的,怎么能不选择立管复制构件到其他层

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-4-29 16:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

复制标准层构件时,立管整栋楼只有一根伸到屋面的,怎么能不选择立管复制构件到其他层


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-29 16:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1571

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1571
发表于 2020-4-29 16:40:03 | 显示全部楼层

取消勾选立管就行

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2020-4-29 16:40:03 | 显示全部楼层

群选后,将不需要复制的构件再反选择一下,然后再进行复制。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-4-29 16:40:03 | 显示全部楼层

工程绘制--图元工具--【批量选择】下拉框内,如图;

image.png

方法:点击【批量选择管】功能,左键框选所有管道右键,弹出窗口中根据需要选择立管或水平管确定。如下图:此时图元是选中状态,可以设置属性或删除)

image.png


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 09:55 , Processed in 0.019742 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表