请问上海安装2016计价定额,10mm2以下的电缆头制作安装能计算吗?谢谢!

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-5-3 09:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

上海安装2000定额解释里有一句话,10mm2以下的电缆头一般情况下不算


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-3 09:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在办公建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
发表于 2020-5-3 09:10:03 | 显示全部楼层

不用计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
发表于 2020-5-3 09:10:03 | 显示全部楼层

10mm²以下的电缆头,只是不用铜端子,即;10mm²以下的电缆头可以不用铜端子,但没有规范规定可以不做电缆头。

至于算不算,按本地的计算规则执行。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-5-3 09:10:03 | 显示全部楼层

也需要计算电缆头