请问:自定义线绘制的构件为什么没有模板的量,怎么样才能用模板的量呢?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1066

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1066
发表于 2020-5-7 22:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问:自定义线绘制的构件为什么没有模板的量,怎么样才能用模板的量呢?谢谢!下图是自定义线画的梁下构件。 微信截图_20200503231526.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-7 22:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1311

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1311
发表于 2020-5-7 22:40:03 | 显示全部楼层

自定义线是不计算模板量的,要出模板量,可以用异形梁、异形挑檐等构件来画,不要用自定义线画

土建计量GTJ中20.0以后的版本可以直接定义为异形挑檐,因为异形挑檐增加了截面编辑,也可以出模板面积;如果已经绘制了异形自定义线,要出模板面积的话,可以将自定义线【构件转换】成异形挑檐,同时钢筋也是会存在的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-5-7 22:40:03 | 显示全部楼层

自定义线可以用长度代码乘以展开长度计算模板面积

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2020-5-7 22:40:03 | 显示全部楼层

自定义线除了可以较为满足可以计算钢筋外,对于工程量的区分计算或者面层的装饰是极不方便识别计算的,没有特殊情况就不要选择用自定义线了,选择其它剪力墙或砌体墙、梁或圈梁、板等代替定义。