好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1412|回复: 0

泵房接线这么设置是否合理

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1547

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1547
发表于 2020-5-7 23:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png

2020-05-07 17:01:23 补充

配电柜及泵连接电缆使用3*95 1*50是否浪费


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-7 23:20:15提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-5-7 23:20:15 | 显示全部楼层

合理,是否浪费需要咨询设计

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-5-7 23:20:15 | 显示全部楼层

泵房接线这么设置是否合理


答:不存在浪费的,你看看你喷淋增压泵电机的功率,55千瓦

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
发表于 2020-5-7 23:20:15 | 显示全部楼层

首先这个要考虑在着火的时候喷淋泵和消火栓泵都要同时启动,所以功率要16 55 22 2.2 4=100KW,大概要152个电流左右。 考虑瞬时启动电流及涉及设计预留量的花,50平方也可以,不过最好还是95平方的比较把握一些。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-30 03:31 , Processed in 0.016028 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表