好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1848|回复: 0

地下室外防内贴卷材防水,砌筑全高保护强,是否需要再计算模板?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1518

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1518
发表于 2020-5-9 16:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

地下室外防内贴卷材防水,砌筑全高保护强,是否需要再计算模板?计算一侧还是两侧

2020-05-09 16:39:28 补充

地下室外墙外防内贴卷材防水,砌筑全高保护墙,是否需要再计算模板,计算一侧还是两侧


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-9 16:50:07提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

738

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
738
发表于 2020-5-9 16:50:07 | 显示全部楼层

防水外侧用砌体设置保护层,不用计算模板了,计算相应的砌体可以

回复补充:如是说地下室的外墙是否要计算模板,这个是两侧也要计算;如是说防水外侧再设置砌体保护墙,这个不用计算模板的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1518

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1518
 楼主| 发表于 2020-5-9 16:50:07 | 显示全部楼层

要计算模板的,英文这个保护墙和防水是在剪力墙施工完成之后做的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-5-9 16:50:07 | 显示全部楼层

不用模板,只做砌块保护层。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 13:47 , Processed in 0.016440 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表