好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2090|回复: 0

断接卡子用在明敷的引下线还是暗敷的引下线?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1285

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1285
发表于 2020-5-11 08:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

断接卡子用在明敷的引下线还是暗敷的引下线?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-11 08:50:08提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1272

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1272
发表于 2020-5-11 08:50:08 | 显示全部楼层

GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。 规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义: (1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。 (2)断接卡并非一定要设置在 1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。

断接卡子起的作用是可将 避雷引上线与 接地体断开,以便有利于测量 接地体的 接地电阻值,直接连接的后果是要想测量接地体的接地电阻值,需在避雷引上线顶端进行测量(楼顶),测得数值还需减去避雷引上线的直流电阻值(这对于建筑物或构筑物在1-2m时还勉强可以测量),在测量一般楼房或高层建筑时这是无法办到的。

也就是明敷设还是暗敷设都可以用到这个,因为主要起的作用就是为了测量接地电阻阻值,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-5-11 08:50:08 | 显示全部楼层

“断接卡子”是用来检测引下线(明、暗)的接地电阻是否达到设计要求(4Ω),如果摇测结果达不到设计要求,就要在备用接地点处,补打若干组接地极,边补打接地极边摇测,直到接地电阻符合设计要求,结束补打接地极的工作。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1312

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1312
发表于 2020-5-11 08:50:08 | 显示全部楼层

断接卡子用在明敷的引下线还是暗敷的引下线?


答:明敷设和暗敷设都要用到断接卡子 ,看下图的子目对照表

image.png

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 08:14 , Processed in 0.015397 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表