利用基础底板钢筋做接地装置

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1523

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1523
发表于 2020-5-15 02:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

1589459900(1).png 请问第一个框中的表达和第二个框是不是一个意思,我第一个框套的均压环按M计算,第二个框中套利用基础钢筋网做接地极按㎡计算,咨询单位的意思是只需要套均压环按m计算的,接地网做接地极因为是和第一项一个意思且条形基础所以不给按㎡,这两项是否重复,为什么?有没有规范,万分万分感谢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-15 02:20:08提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在参考资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-5-15 02:20:08 | 显示全部楼层

二个是一个意思

套均压环的定额 即可

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-5-15 02:20:08 | 显示全部楼层

第一框和第二框是一个意思,只需套均压环即可,当接地电阻达不到要求时,增加接地极时,另套相应的接地极子目.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1285

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1285
发表于 2020-5-15 02:20:08 | 显示全部楼层

两个框内说的是一个意思,即利用本楼基础内钢筋做自然接地装置,而且要焊接上、下两层。

利用基础钢筋焊接做接地极,按㎡计算,(上、下两层)工程量要乘以2 。不能按均压环(m)计算。