 该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源   
 
 
  - 
   建筑类别:住宅
  
 
  - 
   建筑高度:高层建筑
  
 
  - 
   建筑结构形式:钢筋混凝土结构
  
 
  - 
   建筑面积:29138平方米
  
 
  - 
   地下层数:1层
  
 
  - 
   图纸设计深度:施工图
  
 
  - 
   参考图纸:26张
  
 
  - 
   图纸年代:近代
  
 
  - 
   地下室用途:车库,其它
  
 
  - 
   负荷等级:一级
  
 
  - 
   防雷等级:第二类
  
 
  - 
   火灾保护分级:一级
  
 
  - 
   接地方式:TN-S
  
 
  - 
   项目地址:河南
  
 
  - 
   强电设计:
   ,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制
  
 
  - 
   弱电设计:
   ,出入口控制系统,停车场管理系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统
  
 
  
 
  
   附件详情
   
  
   - 
    一、电气设计说明
   
 
   - 
    二、配电室低压配电系统图
   
 
   - 
    三、
    图
   
 
   - 
    四、照明电气平面图
   
 
   - 
    五、消防自动报警系统图
   
 
   - 
    六、消防自动报警平面图
   
 
   - 
    七、弱电设计说明
   
 
   - 
    八、弱电系统图
   
 
   
  
 
  
   附件详情
   
  
   本稿件是[平顶山]某小区地下车库与设备用房电气图纸,工程建筑面积29138m,地下一层,主要为车库,机房等,属于一类建筑,建筑耐火等级为一级。
    
   电气设计主要包含地下室配电室与车库的配电系统设计、照明设计、插座动力系统设计、基础接地系统、停车场智能停车场管理系统设计、安全防范、综合布线系统设计、火灾自动报警系统设计等。
    
    
   
  
   
  
  
 
1#公用配变电所低压配电系统图(二)(471921_abe8ca23-bbba_251565).dwg   
1#公用配变电所低压配电系统图(一)(471922_6c1d2525-271f_251566).dwg   
1#公用配变电所接地平面图(471935_4406cc7f-2397_251579).dwg   
1#公用配变电所平、剖面布置图(471932_a6bfcd05-42f6_251576).dwg   
1#公用配变电所预埋件平面图(471933_2d59c099-3e3e_251577).dwg   
2#公用配变电所低压配电系统图(二)(471931_10e98abd-77b9_251575).dwg   以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容 
 
 温馨提示:该资料由网友于2020-5-16 09:00:56上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
 
	
 |