好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1789|回复: 0

4X1000KVA变电所(二次接线图)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1093

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1093
发表于 2020-5-17 09:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


注:

1、高压开关设备及断路器的额定电流 630A,额定短时耐受电流20KA,额定短路开断电流 20KA 并具备五防功能。

2.两段高压主进线与母联开关,母联开关与母联隔离开关设电气联锁。避免两段高压母线并列运行或带负荷合隔离开关。

3.计量柜须满足供电部门的要求。

4.直流电源柜选用DC110V,65Ah双路充电机,免维护铅酸蓄电池产品,中央信号屏为厂家成套产品。

5.高压开关柜均采用微机保护,待设备招标确定厂家后,由厂家提供开关柜设备接线图后再出二次接线图。

4X1000KVA变电所1

4X1000KVA变电所2

4X1000KVA变电所3


变电所接线图 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 09:37:07上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ccdcd2de0ecws0.dwg

184.3 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

变电所接线图相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 04:45 , Processed in 0.015970 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表