一、设计说明
1、该资料符合国家标准《消防设备电源监控系统》GB28184-2011及《 设计 规范》GB50116-2013。
2、监控主机的供电取用消防专用电源AC220V,该系统采用总线制布线方式,可分支布线,不需要2 4V电源线,总线传输距离1000米,信号总线采用NH-RVSP2X1.5mm;
3、监控主机每回路可接128个监控传感器,每台主机最多可接4个回路,被检测消防电源如果为单相 供电,无论单路还是双路供电均采用GST-DJ-D40交流单相电压传感器,如果被检测消防电源为三 项供电,无论单路还是双路供电均采用GST-DJ-S60交流三相电压传感器。
4、消防设备电源监控系统主机安装在消防控制室并与火灾报警控制器联网以便实现数据共享,同时共 用火灾报警控制器上的CRT图形显示装置。
二、图纸展示

消防监控系统

消防电源监控系统图模板