YJV22-4*35是4芯,每芯的导体截面积是35mm²,那整个截面积就是140mm2.定额中电缆截面(mm2) ≤35是单芯截面积还是整体的?是套A4-9-113还是套A4-9-117? QQ截图20200517151744.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-17 16:10:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2020-5-17 16:10:04 | 显示全部楼层

A4-9-113子目时正确的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2020-5-17 16:10:04 | 显示全部楼层

按单芯相线的截面积(35mm²)选择定额子目,A4-9-113