好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1386|回复: 0

应急照明通讯线和电源线可以用一根管吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
发表于 2020-5-18 10:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

如图,应急照明电源线和信号线记一根管还是两根管

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-18 10:50:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在别墅建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
 楼主| 发表于 2020-5-18 10:50:04 | 显示全部楼层

各是一根管

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2020-5-18 10:50:04 | 显示全部楼层

不是共管分开敷设

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1571

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1571
发表于 2020-5-18 10:50:04 | 显示全部楼层

两根管,独立敷设。设计标准要求控制线需要与电源线分开敷设;且图中设计已经标注清楚各自有保护管,如果共管敷设的,设计不会分开标注保护管的型号,会采用将两根电线引线标注一个保护管型号。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-5-18 10:50:04 | 显示全部楼层

应急照明通讯线和电源线可以用一根管吗

如图,应急照明电源线和信号线记一根管还是两根管


答:可以共管敷设的

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 05:55 , Processed in 0.017826 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表