请问地下室外墙的柱子需要做抗渗吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2020-5-22 11:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png





如图所示,灰色的地下室外墙,柱子1号是贴着外墙,柱子2号是在地下室内。

按照图纸上的描述地下室的框架柱C35的标号应该是不做抗渗的

柱子2非抗渗,这个没有疑问,但是柱子1的话他是在地下室外侧且接触到剪力墙的(剪力墙有要求做P6抗渗)


那么请问,柱子1的工程量需要计算抗渗吗?



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-22 11:20:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1523

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1523
发表于 2020-5-22 11:20:04 | 显示全部楼层

柱1肯定是要抗渗的,和剪力墙是一起浇筑的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-5-22 11:20:04 | 显示全部楼层

一般和土壤接触的混凝土构件都需要按抗渗计算。