如图中所示,因剪力墙上附有暗梁,在双方核对过程中堆放要求约束边缘构件按墙处理,如按柱处理会扣减此段暗梁钢筋,请教下实际施工是如何做的?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-22 12:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1357
是剪力墙构件,该部分剪力墙的拉筋加密或者增加箍筋。按墙处理是正确的。如果升级到2021,则有专门计算约束边缘的构件,此构件仅计算钢筋。
1718
GTJ2021里面新增了约束边缘构件,可以直接处理
615
柱不会扣减暗梁的啊,用暗柱绘制,用墙处理量差会很大