好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1979|回复: 0

电缆套项问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1698

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1698
发表于 2020-5-23 09:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png image.png 像这样的电缆应该套那个定额子目呢?YJY4*25 1*16 ,BTTQ-4*10怎么套项呢?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-23 09:20:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在综合资料专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-5-23 09:20:03 | 显示全部楼层

电力电缆按最大单芯截面积选择定额子目,注意芯数的系数调整;

BTTQ4是矿植物绝缘电缆。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1038

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1038
发表于 2020-5-23 09:20:03 | 显示全部楼层

套C2-689子目计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-5-23 09:20:03 | 显示全部楼层

4*25 1*16套35平方以下的电缆敷设的定额

4*150 1*70套240平方以下的电缆敷设定额

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 19:05 , Processed in 0.045162 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表