好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2330|回复: 0

有了负筋面筋还要布置吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2020-5-23 11:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

图像 C8-150的那条

2020-05-23 10:58:46 补充

图像


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-23 11:10:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

583

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
583
发表于 2020-5-23 11:10:02 | 显示全部楼层

不是咱们说了算的,要看图纸的设计标注或说明。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1522

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1522
发表于 2020-5-23 11:10:02 | 显示全部楼层

需要  C8-150是横向底筋   有了负筋 面筋就不需要了  但是底筋还是要的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1546

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1546
发表于 2020-5-23 11:10:02 | 显示全部楼层

首先,一般的板肯定是有底筋的,C8-150这里是横向底筋,

说明里指的是图纸中有的板未画出钢筋信息,需要按表格信息布置双向底筋,而C8-150已标出,则按标出的绘制

回复