好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2266|回复: 0

基础与基础垫层工作面问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1412

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1412
发表于 2020-5-23 15:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

江西2017定额,混凝土基础工作面400mm,混凝土基础垫层工作面150mm,垫层出基础边100mm,从基础垫层边线开始算工作面,那是加300mm的工作面就可以了吗?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-23 15:50:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1546

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1546
发表于 2020-5-23 15:50:02 | 显示全部楼层

工作面值考虑基础的工作面,垫层是不考虑工作面的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1458

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1458
发表于 2020-5-23 15:50:02 | 显示全部楼层

垫层边只能算150.

到基础放大是400

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1571

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1571
发表于 2020-5-23 15:50:02 | 显示全部楼层

我的理解应该是按混凝土基础外扩400作为工作面的,至于这个混凝土基础底部有垫层,也是要按混凝土基础本身来计算工作面,也就是你说的垫层边线外扩300,毕竟这个400工作面的主体是混凝土基础,而不是垫层,所以这个400也是根据混凝土基础来考虑,而不是垫层。而单独打混凝土垫层的时候,就可以用150工作面,这时候垫层是主要构件。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-19 15:03 , Processed in 0.014814 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表