老师,根据下图描述。直埋的管道是不是可以不用做保温?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-5-25 15:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

微信截图_20200525091001.png

2020-05-25 15:19:53 补充

如果做得话,是按那种做法做?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-25 15:40:34提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作吐槽专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-5-25 15:40:34 | 显示全部楼层

直埋管道也要做保温的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-5-25 15:40:34 | 显示全部楼层

管道本身就是直埋保温管

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-5-25 15:40:34 | 显示全部楼层

直埋保温管,管道接头焊接处、管件接头焊接处,需要做聚氨酯现场发泡保温。

管道、管件本身不用做保温,已经是工厂预制保温好的管道、管件,只是在焊接连接的接头处,才需要现场保温。