空调的 水系统、风系统原理图上是否有要扒的量?还是这两张图只是了解系统用的?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-5-28 14:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问:空调的 水系统、风系统 原理图上是否有要扒的量?比如有些阀门、设备 要在这两张图上扒量?

还是这两张图只是了解系统用的?是不是所有的量都在空调平面图或者详图上扒量?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-28 14:40:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-5-28 14:40:05 | 显示全部楼层

是参照着平面图,以免漏项

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2020-5-28 14:40:05 | 显示全部楼层

分情况,水系统,如果你是水机系统,需要从大样图、原理图上计算阀门、设备的工程量,如果你是多联机系统,原理图基本只有走向示意;

但管道的量必须平面图才能计算准确,涉及到大的设备,比如水泵、螺杆机、冷却塔等你还需要剖面图才能准确计量。风系统,平面图计量,一般也不会给出风系统原理图

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1312

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1312
发表于 2020-5-28 14:40:05 | 显示全部楼层

平面图、系统图、剖面图(详图),需要结合起来,才能完整的计算工程量(你说的扒量)。