管道井是后浇还是现浇?

安装专业如管道井内敷设的桥架,配管配线,给排水管道,都需要乘以管井内的系数吗?

管井内的预留洞,止水环阻火圈之类的也需要乘以系数吗?

管井内还需要区分超高吗?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-1 04:00:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在办公建筑专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2020-6-1 04:00:02 | 显示全部楼层

1、是现浇

2、电气 的不需要乘系数,管道的工程需要 乘系数

3、预留洞不需要,止水环阻火圈需要

4、如果 超高可以计取

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-6-1 04:00:02 | 显示全部楼层

1、水管道井楼板是现浇,并预留洞口,管道安装完成做防水封堵;2、电气道井楼板是现浇,并预留洞口,桥架安装完成做防火材料封堵;3、管井内的超高与自然层一样计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-6-1 04:00:02 | 显示全部楼层

一、先安装管道,后封闭成管道井的,不计算人工系数。即;只有在已经形成狭小封闭空间里面施工,人工才能记取难度系数。

二、安装专业在井内敷设的桥架、明配管、给排水管道,人工都需要乘难度系数。

三、预留洞、套管不需要(放置时还不是封闭空间);封闭空间的塑料排水立管上不需要设置阻火圈;止水环需要乘以系数。

四、如果有超高,可以计取(竖向管道、桥架等不计算单层超高费)。