定额含量里包含了我图纸打圈的那个线吗?是否不用单独计量那个线了?只是含量有点少

[复制链接]

0

主题

0

帖子

585

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
585
发表于 2020-6-1 05:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式


2020-05-31 23:16:32 补充

但我是不是单独套个PVC管


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-1 05:00:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-6-1 05:00:02 | 显示全部楼层

含量少可以按图纸含量调整
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1698

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1698
发表于 2020-6-1 05:00:02 | 显示全部楼层

不用套配管,那个是考虑箱内电气元件连接线,不少了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-6-1 05:00:02 | 显示全部楼层

两码事;

一、截图二中,卫生间等电位端子箱至各金属物的管线(BV-1*4  PVC15 FC)需要到平面图上去尺量、计价,

二、截图一中,等电位端子盒子目中的电线(BV-1*4)没有PVC管,是LEB端子排与箱体(等电位端子盒)之间的接地线,只有1根(0.75米)。