好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2011|回复: 0

[CAD图]沿河森林公园项目智能化子系统弱电设计(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

941

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
941
发表于 2020-6-1 08:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一、工程概述
该资料为沿河森林公园项目,该资料为室外新建部分弱电系统设计,现场管沟与强电共用管沟,
详细做法见强电设计,新建电缆沟与原有电缆沟出线交叉或需要联通时,可根据现场情况酌情处理。
二、设计范围
该项目根据游客接待中心功能设置以下智能化子系统
1.计算机网络系统(含有线电话通讯系统、及室内移动通信覆盖放大系统)
2.综合布线系统
3.安全技术防范系统(视频安防监控系统、门禁控制系统)
4.公共广播系统
6.机房工程
7.UPS电源系统(含机房空调系统、 消防系统
8. 防雷接地 系统
9.综合管路系统
10.会议系统(一层新闻发布间会议系统、三层两间会议室会议系统)
三、计算机网络系统(含有线电话通讯系统、及室内移动通信覆盖放大系统)
1.该项目计算机网络系统采用两层组网结构(接入层直接接入核心层),计算机网络系统核心层网络交换机及接入层网络交换机设置于负一层弱电主机房内。
2.在负一层网络主机房内设置万兆核心网络交换机,采用单核心做核心数据交换,其进线考虑中国电信、中国移动、中国联通三家运营商的网络接入,即每家运营商均采用一根8芯单模光缆从运营商处引到负一层网络主机房。在负一层网络主机房层负一层网络主机房设置主机房采用
10/100/1000M接入层网络交换机,弱电主机房至各负一层网络1根16芯室内单模光缆。构成1000M到楼层,10/100/1000M到用户端的网络拓扑构架。
3.计算机网络信息点设置原则:
(1)每间办公室按6个平方设计一个信息点
(2)各公共部位、会议室预留4个信息点。
(3)每层公共区域、走廊、地下室、办公室、餐厅等处设置无线AP点;
4、该项目共计网络信息点70个,无线AP点33个
5、有线电话通信系统
(1)该项目有线电话通信系统全部采用市内直线电话或集团电话系统通信方式,有线电话通信布线采用综合布线系
统,从负一层网络主机房敷设水平六类布线各电话点,具体详见综合布线说明。
(2)电话信息点设置原则:每间办公室、服务台设置1个电话点
四、图纸展示
沿河森林公园弱电室外总图
弱电智能化平面图
电气材料表
网络系统图
室外安防监控系统图


温馨提示:该资料由网友于2020-6-1 08:26:21上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在知识问答专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2w2w0efdc1d0s1f.zip

4.22 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

弱电智能化系统设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 20:49 , Processed in 0.045552 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表