好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2293|回复: 0

防雷问题?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2020-6-29 15:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

屋顶上的明敷接闪带,如果采用混凝土块的敷设方式,混凝土块的工程量如何计算?相应的支架如何计算,支架套取什么子目?

明敷的圆钢是不是也是镀锌的?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-29 15:00:18提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

583

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
583
发表于 2020-6-29 15:00:18 | 显示全部楼层

定额中有混凝土块制作 的子目

直线间隔1米拐角0.5米

也是 镀锌圆钢

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1458

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1458
发表于 2020-6-29 15:00:18 | 显示全部楼层

混凝土块,每米一个,支架含在混凝土块的子目中。接闪器、接地母线的圆钢,必须采用镀锌圆钢。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-6-29 15:00:18 | 显示全部楼层

套砼块支座避雷网子目,明敷的圆钢是镀锌的主材费用另外计算。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-25 19:39 , Processed in 0.016519 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表