好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2777|回复: 0

防雷接地

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-7-13 15:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、请问防雷接地要计算哪些内容?麻烦详细描述下?

2、例如:与卫生间的LEB端子箱相关的要计算哪些内容?接地测试点和跨接线如何计算?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-13 15:20:17提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-7-13 15:20:17 | 显示全部楼层

1、计算避雷针、接地极、接地 母线、引下引、跨接线、避雷网安装及接地网系统调试 等工程量

2、等电位箱安装、接地线

3、测试点按套计算、跨接线按处计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-7-13 15:20:17 | 显示全部楼层

机房防雷接地: 一般就包含室内环形铜排、连接母线和接地地网。

室外摄像机防雷接地包含避雷针、220V防雷器和3/2合一防雷器、连接母线、接地地网。

1、环形铜排也可以用镀锌扁钢,规格一般都是40*4的,固定在离室内地面20MM的墙面上;

2、连接母线标准是用镀锌扁钢,也可以用大于10个方以上的BV线,是连接室内环形铜排和室外接地地网的;

3、接地地网一般是由4根镀锌角钢或扁钢的接地体构成,接地体与接地体之间用扁钢焊接连接起来,打入地下1米以下。

防雷接地工程量计算规则

(一)接地装置分规格以组计算,利用基础钢筋作接地极的以平方米计算,利用护坡桩做接地极以护坡桩的根数计算。

(二)接地母线敷分明、暗敷设,按材质、规格以米计算。

(三)避雷针分安装方式,按针长以根计算。

(四)避雷网、高层均压环按建筑物轴线长度以米计算。

(五)钢、铝窗跨接地线以樘计算,玻璃幕跨接地线按构架材质以处计算。

(六)卫生间等电位联结按住宅、公寓及公共卫生间以间计算。

(七)避雷引下线分明、暗敷设,以米计算。

(八)烟囱、水塔避雷装置按其高度以座计算。

(九)室外带地极钎子的环型接地极计算方法:地极钎子的总数量除以三,执行三根一组的要应子目,其余的钎子及母线数量,执行每增一根接地极子目及接地母线埋设子目。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1522

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1522
发表于 2020-7-13 15:20:17 | 显示全部楼层

1、请问防雷接地要计算哪些内容?麻烦详细描述下?

2、例如:与卫生间的LEB端子箱相关的要计算哪些内容?接地测试点和跨接线如何计算?


答:1、基础接地网、屋面避雷带、引下线、均压环、总等电位箱,局部等电位箱、接地跨接、接地母线、接地测试点、卫生间局部等电位连接

2、接地线敷设、局部等电位盒安装

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 07:16 , Processed in 0.015447 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表