我不明白为什么保温层面积要扣掉贴柱面积,自己手算不看计算式时,我觉得就不用考虑贴

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-8-1 13:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

我不明白为什么保温层面积要扣掉贴柱面积,自己手算不看计算式时,我觉得就不用考虑贴柱跟柱外露,求解答疑问,谢谢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-1 13:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-8-1 13:00:03 | 显示全部楼层

软件和手算的方式不同,软件是先全部计算墙面,然后柱子外城中的几面又单算一次,所以就要扣掉一次贴柱,否则就重复了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-8-1 13:00:03 | 显示全部楼层

包括墙面也是这样的

先扣

再加


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-8-1 13:00:03 | 显示全部楼层

附墙柱表面装饰及保温,它是并入外墙面计算的,你所看到的扣减是墙厚度处与柱接触的位置。