好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1844|回复: 0

单价合同 设计变更 钻孔灌注桩 改 水泥浆高压喷射微型桩 预算员该怎么走流程

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-8-2 15:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

原设计一个承台下面一根800的钻孔灌注桩 ,但是施工方发现,现场没有条件做这个桩,设计就改成了一个承台下面有四个200的水泥浆高压喷射微型桩。

我是施工方预算员,桩已经做完了,但是没走流程(就是在只出了设计变更通知单的时候,直接施工了)。我手上有的资料就是设计变更通知单,和一份实际打了多长的桩,用了多少水泥的资料。

那么问题来了,现在要我根据设计变更通知单,做一份签证(其实我都不知道为什么要做签证,一般设计变更不是应该到结算的时候再去做报价的么?),这属于事后补资料了,规定是不许这样操作的,但实际 好多工程都是做完了才开始补资料的,你懂的。对于这个签证的报价书,桩的工程量,我应该按设计写的桩长不小于16m的16m来写。还是按打桩表的,实际打了18m桩长来写?



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-2 15:20:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-8-2 15:20:06 | 显示全部楼层

你好:桩的工程量,按照实际打了18m桩长来写。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-8-2 15:20:06 | 显示全部楼层

按现场实际桩长来写。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-8-2 15:20:06 | 显示全部楼层

1、设计变更属于合同内变更,不需要做签证

2、按照设计要求的来写,如果按照18m来写,审核时肯定给你扣减,因为你手里的依据资料就是设计变更单,就算你打一万米,人家也不认,只会回你一句未按设计要求施工。

3、想按照实际18m来写的处理方法:

需要补充资料,按照现场实际情况上报工程联络单,说明按照18m桩长施工的原因(原因非常重要),然后监理、业主、设计、施工单位四方会签确认。这个日期填写时一定要在设计变更单下发之后,施工之前,而且描述时还要以未施工的状态来写,写明按照18m施工的原因就行

如果你想按照工程量确认单的方式来弥补资料缺项,我认为不妥,如果在施工完成后再上报工程量确认单是没用的,就算各方签认,最后结算还是按照变更单来审核,毕竟中间过程缺少按照18m施工的依据资料。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-30 15:44 , Processed in 0.015563 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表