定额规定“超高增加费确定的高度:有楼层的按楼地面至作业面的高度,无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”。关于这条规定有一下两点疑问,1、这里的“楼地面”是单指建筑物楼地面,管廊、设备操作平台、脚手架跳板面、装置钢结构框架平台这些算“楼地面”吗?计取超高增加费的高度时,是否从这些面至作业面开始计算。2、“无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”,如果是老厂检修,没有图纸,如何确定标高正负零,是否能按地面为正负零。希望老师能给解答,谢谢。


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-5 09:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-8-5 09:00:03 | 显示全部楼层

,1、这里的“楼地面”是单指建筑物楼地面,管廊、设备操作平台、脚手架跳板面、装置钢结构框架平台这些算“楼地面”吗?计取超高增加费的高度时,是否从这些面至作业面开始计算。【是指建筑物的楼地面,如屋面】2、“无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”,如果是老厂检修,没有图纸,如何确定标高正负零【按首层室内标高确定,并签证设置,供参考】,是否能按地面为正负零。希望老师能给解答,谢谢。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-8-5 09:00:03 | 显示全部楼层

1、这里的“楼地面”是单指建筑物楼地面,管廊、设备操作平台、装置钢结构框架平台这些算“楼地面”计取超高增加费的高度时,是从这些面至作业面开始计算。

2、“无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”,如果是老厂检修,没有图纸,也是从这些面至作业面开始计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1522

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1522
发表于 2020-8-5 09:00:03 | 显示全部楼层

1、这里的“楼地面”是单指建筑物楼地面,管廊、设备操作平台、脚手架跳板面、装置钢结构框架平台这些算“楼地面”吗?【不算】计取超高增加费的高度时,是否从这些面至作业面开始计算。【按定额规定计算】2、“无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”,如果是老厂检修,没有图纸,如何确定标高正负零,是否能按地面为正负零【这要知道实际高度。】