好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3478|回复: 0

关于投标清单未描述钢管壁厚是否能放合同外重新组价问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1415

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1415
发表于 2020-8-10 11:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

如果钢管壁厚在投标时清单没有描述,合同为固定单价合同,请问结算时可以根据实际厚度放合同外重新组价吗?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-10 11:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在实习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-8-10 11:10:03 | 显示全部楼层

那是否报价综合考虑了钢管壁厚呢

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1312

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1312
发表于 2020-8-10 11:10:03 | 显示全部楼层

不可以,普通焊接钢管在清单描述时一般不描述壁厚的,壁厚是有标准壁厚,如果是螺旋焊管或者是无缝钢管,那么清单必须描述管外径和壁厚。

回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-8-10 11:10:03 | 显示全部楼层

如果钢管壁厚在投标时清单没有描述,合同为固定单价合同,投标报价是应该在编制说明内说明管壁为暂估,结算时根据实际厚度调整。这样的话,结算时可以调整材料价格的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 13:20 , Processed in 0.019359 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表