好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1241|回复: 0

医院项目供配电工程(电气一次部分)CAD施工图纸设计(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1571

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1571
发表于 2020-8-25 20:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


某医院项目供配电工程设计说明

一、概述

工程主要设计内容及电源情况(共为两部分)

1)开闭所部分:

根据供电方案答复单:用电方本期在地界内北侧地上临街合适位置新建一座开闭所,内设两段母线,最终规模按22面高压柜考虑。开闭所的选址应符合供电方要求,用电方投资开闭所内部满足用电方需要的 ,开闭所的土建、电缆排管需一次性建成。用电方本期投资从110kV吉庆变电站吉17板馈出一条(采用交联铜芯3x400mm[[2]])电缆接入新建环网柜(位于中兴路东、小清河南),并投资从新建环网柜、110kV潘庄变电变待建东工开闭所各馈出一条(采用交联铜芯3x400mm[[2]])电缆接入新建开闭所两段母线。

2)公用设施及医疗办公部分:

根据供电方案答复单:用电方本期在院内合适位置投资新建一座医疗专用配,变压器安装容量为8000kVA。用电方本期投资从新建开闭所两段母线各馈出一条(采用交联铜芯3x400mm[[2]])电缆分别接入新建医疗专用配两段母线,供用电方本期公用设施及医疗办公用电,双电源供电。并根据负荷分布情况,在院内合适位置投资新建一座医疗区域配,变压器安装容量为2000kVA。用电方投资从新建医疗专用配两段母线各馈出一条(采用交联铝芯3x240mm[[2]])电缆接入新建医疗区域,供用电方后期公用设施及医疗办公用电,双电源供电。用电方自备发电机作保安电源,自备发电机与市电网间应有可靠闭锁,以免返送电。

二、变压器基础应根据设备厂家提供的基础为准。

三、计费方式:

根据中牟县供电公司的计费原则,用电方应采用高供高计计费方式。

四、防水措施:

1、穿墙管应采用六组份聚双脂复合材料或聚胺脂发泡注浆材料内外封堵。

2、配电间地面高度应高出同层室外地坪不小于200mm。

3、穿墙管应内高外低(落差应大于0.1米),内部管口应低于电缆桥架,高于开关柜。

五、用电方应按无功补偿就地平衡的原则,合理装设和投切无功补偿装置。

六、二次部分:

1) 新建开闭所10kV断路器保护采用NSA3000系列微机保护装置,保护电源采用直流系统220V,信号接入通信屏,后引入主站。

2)新建医疗专用配10kV保护采用微机型保护NSA3000系列,操作电源采用直流220V,信号引入后台机。

七、照明及接地系统要求:

1、接地装置的施工应按照国标GB50169-2006电气装置安装工程施工及验收规范中有关规定进行。

2、高压开关柜金属底座、电缆(头)金属外皮(壳)、电缆保护管,变压器中性点,变压器外壳电缆桥架以及所有金属支架都必须可靠接地。

3、照明设备LED节能灯(吊杆式)距地3.0m,配电箱距地1.5m,开关距地1.3m,插座距地0.3m,并具有应急装置。

八、图纸展示

东工开闭所10kV电气主接线图(原有)

新建开闭所10kV电气主接线图

新建医疗专用配、区域配电缆桥架走径及设备剖面图

10kv系统示意图

新建医疗专用配、区域配

新建医疗专用配0.4kV电气接线图(1-1)

新建医疗专用配0.4kV电气接线图(1-2)

新建医疗专用配0.4kV电气接线图(4-2)

新建医疗专用配10kV I段电气主接线图





医院配电施工 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-25 20:46:52上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ceews2eec2e0ce.dwg

3.16 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

医院配电施工相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-30 04:11 , Processed in 0.018875 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表