 该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源   
 
 
  - 
   建筑类别:教育
  
 
  - 
   建筑高度:多层建筑
  
 
  - 
   建筑结构形式:钢筋混凝土结构
  
 
  - 
   图纸设计深度:施工图
  
 
  - 
   参考图纸:33张
  
 
  - 
   地下室用途:人防
  
 
  - 
   节点大样:人防
  
 
  - 
   防雷等级:第三类
  
 
  - 
   接地方式:TN-S
  
 
  - 
   项目地址:湖南
  
 
  - 
   弱电设计:巡更管理系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,其它
  
 
  
 
  
   附件详情
   
  
   - 
    弱电系统总体设计说明
   
 
   - 
    电气总平面图
   
 
   - 
    专用教学楼一~五层弱电平面图
   
 
   - 
    专用教学楼屋面层弱电平面图
   
 
   - 
    午休室一~五层弱电平面图
   
 
   - 
    地下室平时弱电平面图
   
 
   - 
    门卫室一层弱电平面图
   
 
   - 
    行政楼机房层弱电平面图
   
 
   - 
    行政楼一~四层弱电平面图
   
 
   - 
    综合楼夹层弱电平面图
   
 
   - 
    综合楼一、二层弱电平面图
   
 
   - 
    教学楼一~五层弱电平面图
   
 
   - 
    教学楼教室布线大样图
   
 
   - 
    综合布线系统图
   
 
   - 
    校园数字广播系统结构图
   
 
   - 
    监控系统图
   
 
   - 
    有线电视系统图
   
 
   - 
    ……
   
 
   
  
 
  
   附件详情
   
  
   主要建筑群包括教学楼、综合楼、地下层车库、午休楼、专用教学楼、行政楼、校门卫、室外篮球场运动场等。
    
   主要标准及法规:
    
   《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006);
    
   《民用建筑
   》(JGJ16-2008);
    
   《
   规范》(GB50016-2006);
    
   《安全防范工程技术规范》(GB50348—2004);
    
   《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)
    
   《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)
    
   《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367
    
   《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94);
    
   《建筑和建筑群
   设计规范》(GB/T50311-2007);
    
   《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94);
    
   《有线接入网设备安装工程设计规范》(YD/T 5139-2005)
    
   《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004);
    
   《固定电话交换设备安装工程设计规范》(YD/T 5076-2005);
    
   《程控电话交换设备安装工程设计规范》(YD 5076-98);
    
   《会议电视系统工程设计规范》(YD/T 5032-2005);
    
   《IP视讯会议系统工程设计暂行规定》(YD/T 5135-2005);
    
   《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373-2006);
    
   《环境电磁波卫生标准》(GB 9175-88);
    
   《通信系统机房设计》 (GBKJ-90);
    
   《电子计算机房设计规范》(GB50174-93);
    
   《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373-2006);
    
   设计范围:
    
   1. 综合布线系统;2.电视监控系统;3. 校园网络广播系统;4.无线巡更系统;5.有线电视系统;6. 其他;7. 桥架管线及室外弱电综合管网。
    
   图纸共33张。
    
    
   
  
   
  
   
    教学楼一层弱电平面图
    
   
    午休室三层弱电平面图
    
   
    有线电视系统图
    
   
  
 
第 1 张图   以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容 
 
 温馨提示:该资料由网友于2020-8-25 20:47:48上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。
 
	
 |