好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1900|回复: 0

污水管道,需要套闭水试验子目吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1522

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1522
发表于 2020-8-26 17:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

小区内的室外污水管道,需要套闭水试验子目吗?  现场施工是否会进行试验?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-26 17:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-8-26 17:00:03 | 显示全部楼层

看设计说明

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1412

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1412
发表于 2020-8-26 17:00:03 | 显示全部楼层

按照规范要求必须做,现场也必须做,不做管道无法做隐蔽记录。但是排水管道安装定额子目已经包含了此费用,所以无需单独计算

回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-8-26 17:00:03 | 显示全部楼层

河南定额安装管道的时候不知道有没有闭水试验这一项,广东是单独套闭水试验定额子目,污水管都是要闭水试验的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

583

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
583
发表于 2020-8-26 17:00:03 | 显示全部楼层

定额已经包括了,现场需要试验

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-20 21:41 , Processed in 0.016074 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表