    设计说明:有
   
   
  - 
   
    建筑类别:文化
   
   
  - 
   
    建筑高度:多层建筑
   
   
  - 
   
    建筑面积:26495平方米
   
   
  - 
   
    地上层数:4层
   
   
  - 
   
    地下层数:1层
   
   
  - 
   
    图纸设计深度:施工图
   
   
  - 
   
    参考图纸:37张
   
   
  - 
   
    设计内容:空调,通风,防排烟
   
   
  - 
   
    空调系统:全空气系统,空气-水系统
   
   
  - 
   
    水系统:双管制,异程式
   
   
  - 
   
    项目地址:安徽
   
   
 
 
  
 
 
  该附件为"安徽古生物博物馆暖通施工图"~
 
 
  一、设计依据
 
 
  1. 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)
 
 
  2. 全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调动力(2003年版)
 
 
  3.
  规范(GB 50016-2006)
 
 
  4. 博物馆建筑设计规范(JGJ 66-91)
 
 
  5. 通风与空调工程施工
  规范(GB50243-2002)
 
 
  6. 公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005)
 
 
  7. 汽车库建筑设计规范(JGJ100-98)
 
 
  8. 汽车库、停车库、修车库设计防火规范(GB50067-97)
 
 
  9. 初步设计文件(2007.1)
 
 
  二、设计范围
 
 
  对整个博物馆作集中空调设计;对地下停车库作机械通风兼排烟设计;对设备用房作机械通风设计;对浴厕、茶水间作机械排风设计;对不满足自然排烟要求的展厅、房间、走道作机械排烟设计;对不满足自然排烟要求的防烟楼梯间作加压送风设计...
 
 
  图片展示:
 
 
 
 
  安徽古生物博物馆暖通施工图
 
 
 
 
  屋顶平台层通风平面图
  
 
 
 
 
  三层通风平面图
 
 
 
 
  冷冻机房剖面图
 
 
 
 
  蒸汽系统平面图
 
 
 
 
  排烟系统图
 
 