一、项目概要
该资料为山东淄博汉能600MW太阳能电池项目输变电工程,该项目路径:由民东站出线, 沿鲁山大道向北至民祥路,沿民祥路向东至厂区门口,过路进入汉能厂区。
二、电力管线
1、该项目路径为:沿鲁山大道向北至民祥路,沿民祥路向东至厂区门口,过路进入汉能厂区。此段输电路径中, 民东站至鲁山大道段、鲁山大道段、民祥路段三段均为在建管线,该项目在利用原管线的基础上,按照用户 需求将部分直通改三通电缆井、四通电缆井,并附加了环网柜基础,详见电力管线平面图。
2、由原线路引出进入环网柜处,采用排管敷设;横过民祥路处采用PE拉管;厂区内均为电缆直埋。
3、电力管线敷设要求:
1)电缆排管在人行道、绿化带内覆土应 0.6米,穿越道路时电缆覆土应 0.7米。
2)绿化带及人行道范围内电缆排管管沟采用石粉回填至管顶以上20cm;穿越车行道、 小路口时采用混凝土包封保护,并应保证保护做法每侧超出保护范围0.5米
3)电缆排管每隔两米设置排管支架,排管间隙可根据厂家提供的排管支架尺寸规格进行适当 调整。安装时,排管支架应根据厂家提供的做法进行固定。
4)电力管线每隔50米、转弯处、分歧处,应设置标示桩。
5)电力管线敷设时应保证2 以上的排水坡度,坡向检查井。
三、图纸展示

山东淄博汉能600MW太阳能电池项目电气施工图


10kV环网柜接地装置布置图
低压配电系统图
动力 图
高低压接线图
高压配电系统图