一. 项目概要
本变电所位于汇龙森国际科技园1#楼地下一层。层高 5.60m,下方设电缆夹层,层高2.50m。
建筑结构形式为 框架结构,楼板为现浇混凝土楼板。
本所担负整个园区的配电任务。
.10kV
1. 两路10kV
电源均由一期工程电缆分界室引来。
2. 10kV 开关柜选用
KYN28A-12 型手车式真空开关柜, 主结线 为单母线分段运行方式, 两段母线间设手动联络。
3. 用电计量 :
采用高压计量方式, 设专用计量柜,柜内有功、无功 电度表预留位置,待供电局装设,并安装数据远传装置和无线电 负荷管理装置。
4. 保护装置 :
手车式真空开关柜采用手控电动合闸,保护性自动
跳闸方式, 保护器件为真空断路器,操作机构为弹簧储能机构。
进、出线回路均设三相过电流定时限保护、两相电流速断定时限 保护及零序保护, 此外变压器回路还要加设高温报警和超高温 跳闸保护。
5. 操作电源 :
手车式真空开关柜保护装置采用直流操作系统。直流 电源屏包含两台充电机和一组蓄电池,电压为
DC220V, 容量为 65Ah。
6. 监视信号 :
设一台中央信号屏,对系统运行状态进行监视,但不 进行操作。值班室内还设置模拟盘和相应装置,以便形象地显示 各元件的工作状态,并可进行模拟操作。
三、图纸展示
汇龙森国际科技园封面
10kV进线隔离柜二次接线图
二园配电室监控系统单线图
配电所平面图环网柜

温馨提示:该资料由网友于2020-9-6 20:44:14上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在办公建筑专区发帖交流相关知识。