好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2829|回复: 0

管道保护层是否等于保温层表面积

[复制链接]

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
发表于 2020-9-10 20:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

管道保护层是否等于保温层表面积


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-10 20:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1168

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1168
发表于 2020-9-10 20:50:03 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-9-10 20:50:03 | 显示全部楼层

是的,也需要 加上相应的保护层的厚度


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
发表于 2020-9-10 20:50:03 | 显示全部楼层

管道保护层等于管道的表面积。

保温保护层等于保温层的表面积。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 21:56 , Processed in 0.018567 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表