好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4567|回复: 0

首层柱子

[复制链接]

0

主题

0

帖子

861

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
861
发表于 2020-9-14 09:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

地上地下部分分成俩个人画,我负责地上部分,老员工要我把首层柱子复制到下一层,到时候汇总的时候,负一层的柱子不勾选就行。请问这是为什么


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-14 09:40:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2020-9-14 09:40:05 | 显示全部楼层

因为柱的钢筋要伸到上一层搭接的,你不复制到负一层,首层的柱钢筋就是从底部生根的,复制到负一层,柱的钢筋就是错开搭接了,你复制前看一下钢筋三维,然后复制后计算之后看钢筋三维就知道了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

941

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
941
发表于 2020-9-14 09:40:05 | 显示全部楼层

要有上下楼层关联搭接的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

939

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
939
发表于 2020-9-14 09:40:05 | 显示全部楼层

本来一层柱钢筋伸到负筋一层搭接,有搭接长度 ,如果你不在负一层画构件,钢筋就算少了

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 17:29 , Processed in 0.015943 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表